泉州防雷 > 防雷檢測之安裝避雷帶和避雷網需要注意事項

防雷檢測之安裝避雷帶和避雷網需要注意事項

發布時間:2017-11-30 9:15:50

    在防雷工程中,安裝避雷帶和避雷網需要注意哪些事項?泉州防雷檢測給大家整理了一下:
    一、避雷帶及其連接線經過沉降溝(沉降溝:一座較長的多層建築物,往往在橫向上把建築物分成幾段,段與段之間留有一段空隙,防止各段下沉不一致,引起建築物損壞)時,應備有10-20cm以上的伸縮餘裕的跨越線。
    二、有女兒牆的平頂房屋,其寬度小於24m時,隻須沿女兒牆上部敷設避雷帶;寬度大於24m時,須在房麵上兩條避雷帶之間加裝明裝連接條,連接條的間距不大於20m時,隻在屋簷上裝避雷帶;寬度大於20m時,需在屋麵上加裝明裝連接條,連接條間距不大於20m。
    三、瓦頂房屋麵坡度為27°-35°,長度不超過75m時,隻沿屋脊敷設避雷帶。四坡頂房屋,應在各坡脊上裝上避雷帶。為使簷角得到保護,應在屋角上裝短避雷針或將避雷帶的引下線從簷角上繞下來。如果屋簷高度高於12m,且長度大於75m時,要在屋脊和房簷上都敷設避雷帶。
    四、當屋頂麵積非常大時,應敷設金屬網格,即避雷網。避雷網分明網和暗網,網格越密,可靠性越好,網格的密度視建築物重要程度而定,重要建築物采用5×5m的密網格,一般建築物用20×20m的網格即可。
    在非混凝土結構的建築物上,可采用明裝避雷網。做法是首先在屋脊、房簷等到頂的突出邊緣部分裝設避雷帶主網,再在主網上加搭輔助網,避雷網格大小按上述要求。采用避雷帶和避雷網保護時,屋頂上的煙囪、混凝土女兒牆、排氣樓、天窗及建築裝飾等突出於屋頂上部的結構物和其他突出部分,都要裝設短避雷針或避雷帶保護,或暗裝防護線,並連接到就近避雷帶或避雷網上。對金屬旗杆、金屬煙囪、鋼爬梯、風帽、透氣管等必須與就近的避雷帶、避雷網焊接。
    采用避雷帶和避雷網保護時,每一座房屋至少有兩根引下線(投影麵積小於50m2的建築物可隻用一根)。避雷引下線最好對稱布置,例如兩根引下線成‘一’字或‘Z’字形,四根引下線要做成"工"字形,引下線間距離不應大於20m,當大於20m時,應在中間多引一根引下線。

本文"防雷檢測之安裝避雷帶和避雷網需要注意事項"由河北向日葵app官网雷電災害防禦科技有限公司泉州分公司發布,轉載請注明出處!

在線客服
熱線電話
0595-83282288
13665998259